연동제어기 기본형 > PRODUCT

POWER OPERATOR

전동샷다 개페기
PRODUCT PRODUCT

PRODUCT

전동셔터와 HARDWARE 분야의 풍부한 경험

연동제어기 기본형

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 1,657회 작성일 23-01-05 15:54

본문

SPECIFICATION
Roll-up load(권상능력)
출력 / 극수
Torque (출력축 회전력)
Sprocket Operator (출력기어 잇수)
Voltage (사용전압)
Operator Weight (제품중량)

제품설명

 
연동제어기 기본형

공통 제원

 
형식 노출형·매립형
1차측전압 AC 220/380V/, 50/60Hz
2차측전압 DC 24V ~ 35V 이내
소비전력 평상시 3VA, 작동시 51VA
예비전원 밀폐형 Ni-Cd 축전지(DC 24V, 0.6Ah)
연기감지기 DC 24V
자동폐쇄기 통전 작동형 (DC 24V)
이보점점용량 DC 30V 5A (저항부하)
주변온도 -30。~ +40℃

2단 강하 제어기 결선도

p4.jpg
 
각부명칭 및 기능
p4-1.jpg

● A.C 입력전원 : 단상 전원 연결

※ 주의 : 감지기 라인 또는 방재실 라인 둘 중 한개만 사용할 것

● 감지기 (방재실이 없는 곳에서 사용)

- 1차 연감지기 : 감지기 1차단자와 공통단자에 연결

- 2차 열감지기 : 감지기 공통단자와 2차단자에 연결

- 복구 : S 복구 사용

● 방재실

- 1차 연감지기 : 방재실 1차단자와 공통단자에 연결

- 2차 열감지기 : 방재실 공통단자와 2차단자에 연결

● 자동폐쇄기

- 청 적 순서대로 연결

● 무전압이보

- 1차 작동시 확인라인 (A접점)

- 2차 작동시 확인라인 (A접점)

● 제어기 한대에 모터 다수 사용시

- 제일 빨리 내려오는 모터는 1단 위치를 볼륨 스위치로 셋팅

- 다른 모터는 적색 폐쇄기 라인 한쪽을 잘라서 모터의 황색 리미트선에 직렬연결

- 셔터를 1단 위치에 정지 시켜 놓는다.

- 2단축 핸들을 돌려 1단 위치를 셋팅한다.

※ 300S는 제일 늦게 내려오는 모터를 볼륨으로 셋팅


Total 24건 1 페이지

검색